wesley-dutra-9-avatar

Trafo monofásico

Um trafo monofásico de 10 KVA , 4.800 / 240 V , 60 Hz , tem os seguintes dados de ensaios :
| Vo | = 240 V | Io | = 1,5 A Po = 60 W BT
| Vcc | = 180 V | Icc | = nominal Pcc = 180 W AT
Qual o percentual de carga para qual ocorre o rendiemnto máximo deste trafo, quando se sabe que o trafo fica permanentemente ligado e alimenta a carga em 240 V , de acordo com o seguinte ciclo diário de carga .
Das 22h às 06h: 0% CN
Das 06h às 16h: 50% CN - FP=0,85 indutivo
Das 16h às 22h: 100% CN - FP=1
CN: Caga Nominal
A
50,73%
B
58,73%
C
56,73%
D
57,73%
E
55,73%
há aproximadamente 11 anos